因为装修原因,弱电箱只能放光猫和有线路由器。现在弱电箱里光猫桥接,然后放的ubnt erx做主路由进行拨号,erx的lan口分别接客厅刷了梅林的R7000和书房刷了潘多拉R6220做ap。 因为需要使用R7000的插件功能,所以R7000只能接在wan口,书房的R6220接的lan口。 客厅的R7000有线连接电视、芝度X9S,书房的R6220有线连接nas和PC、无线连接双目三林的一个数播。 现在遇见的问题是有线连接在R7000上的电视和无线连接的手机、平板等设备只能输入NAS的IP来播放nas中视频,无线连接在R7000的手机无法搜索到书房的数播进而无法DLNA播放音乐。 有没有什么办法可以解决上述问题?网上搜的多是静态路由来解决,我在ubnt erx上设置静态路由后依旧不行(也有可能是erx上自己静态路由设置的不对),R7000已经关闭防火墙,求大神指点。 R7000现在的IP情况为:wan口IP 192.168.30.39 lan口IP 192.168.50.1

首先这个不是ER-X的问题哦,不信你把R7000接LAN口试试;即便静态路由能解决问题也是R7000的问题,到R7000那边问问吧……

谢谢回复,现在我在考虑要不要在erx上直接部署我需要的插件,直接R7000接lan口,就是不知道erx用SS效率会不会比梅林的要低

ER-X是个硬件设备,你说的梅林只是一个变种的操作系统,因此没法比效率;
两个方向:
1.在ER-X的硬件上安装梅林系统,这个有好多前人踩过坑了,经验教训一堆,你可以查查文章;
2.在ER-X的系统上装SS,SS只是一个程序,跑得好不好就在于系统給程序的资源和硬件CPU内存的规格了。