华为S5720S-52P-PWR-LI-AC和uap poe兼容问题

这次买了10个UAP mesh m,4个uap ac lr。交换机选择的却是华为S5720S-52P-PWR-LI-AC支持802.3f标准。以前在uap时代买过一个6口的交换机热得让人害怕。
最近才发现在1接口接uap mesh m时,234就不能接uap ac lr,5/6接uap ac lr才可以上电。

最终解决方法
system-view

interface gigabitethernet0/0/2

poe legacy enable

save

这个poe legacy enable 命令用来使能供电设备PSE对PD的兼容性检测功能。在web管理界面的poe设置页面也有个按钮可以启用这个选项。这样设定以后1/2都可以正常启动2个ap了,看起来要将所有的端口都启动这个兼容性检测功能。

应用场景
使能PD设备的兼容性检测功能,可以使设备检测到不符合802.3af或802.3at标准的PD设备(或者交换机设备受到外部影响后将标准PD检测结果提示为非标准PD),并对这些PD设备进行供电。若不使能PD设备的兼容性检查功能,则交换机无法为检测为非标的PD供电。
接口使能对PD设备的兼容性检测功能后,可以同时为标准PD和非标准PD供电。对于不需要使能该功能即可以正常供电的标准PD无影响,使能后仍然可以正常供电。

在准备购买华为S5720S-52P-PWR-LI-AC时,其中一家店老板告知和UAP是有兼容问题的。我不信啊,这不是802.3af标准吗,标准不是谁都该遵守的吗,就这么在不了解情况下买了这设备。在华为的文档提到了交换机接地问题,静电可能也会导致poe侦测无效。

下面3个参数是华为解决poe兼容性问题的。现在最好的成绩是1/2口可以两时给2UAP进行供电,但是却无法将1/2端口的经验复制到3/4端口。反正就是一下可以一下不行,搞得自己都找不到方向了。目前100%成功的方法是选择1或者2跳过34再选择5或者6,这样肯定能保证2AP同时上电,8端口才能2个上电啊。

目前原因不明,在华为文档 华为PoE交换机与AP对接供电指导 提到
Aruba AP 325、MikroTik, 非标准PD, 不可以供电
原因:AP的网线4578线对有反灌电压,交换机四个端口共用防护,导致相邻三个端口的4578带电。
处理方法:需要使用隔离头进行适配上电,隔离头详细信息请联系产品维护人员获取。

所以这不知道是否表明了这台交换机有硬件设计缺陷,我对电不懂无法证明UAP ac lr或者uap mesh m是否也有这种反灌电压的存在。1234口为1组,5678口为1组,这也验证了上面的跳过接口上电的可能。幸好这样48端口还能维持12个AP上电的可能,郁闷交学费了。

poe power-on delay
使用场景
客户使用的PD在刚上电瞬间维持电流能力不足,导致交换机认为PD已经断开,触发PD下电。IEEE标准要求:PD在上电后自身要能在每个325ms内至少超过75ms的时间维持10mA以上的电流,否则就认为PD已经离开,此时PoE供电设备即可触发下电流程,给PD断电。
为了解决此类非标准PD无法上电的问题,可以在PoE交换机对应的接口下配置供电延迟时间,PoE交换机在延迟时间达到后再进行维持电流的检测,以保证非标准PD可以正常上电。

注意事项
在配置了供电延迟时间的接口下接入PD,请不要在延迟时间内再更换PD,否则会引起更换后的PD工作异常。

接口下通过命令poe bt-inrush enable配置供电模式为PoE++模式后,poe legacy enable命令功能不生效。poe power-on delay
如果接口连接的设备为非PD设备,使能PD设备的兼容性检测功能可能会损坏非PD设备,请慎用此命令。在PoE交换机使能PD设备的兼容性检测功能后,若将此交换机更换到其它地方使用时,需要手动取消PD设备的兼容性检测功能。

poe force-power
应用场景
在系统功率充足的情况下,连接PD后,如果PSE无法检测到PD,可以尝试使用该命令强制给PD供电。

注意事项
接口下通过命令poe bt-inrush enable配置供电模式为PoE++模式后,poe force-power命令功能不生效。
如果接口连接的设备为非PD设备,配置强制供电可能会损坏非PD设备,请慎用此命令。在PoE交换机配置强制供电后,若将此交换机更换到其它地方使用时,需要将强制供电命令清除。