带Poe的交换机重启或者升级,POE端口是否会断电?

我的16口poe交换机上出了ap,还接了uck,我担心重启或者升级固件时,poe端口不供电,把uck丢数据

看版本的……有的版本会升级PD的供电逻辑,这个就会断电;一般的版本不会;所以你的交换机版本跨度太大的,会断电的几率就高:sweat_smile:

如果只是重启交换机,会断电吗?

…… 重启肯定断电呀…… :crazy_face:

重启断电,重启不断电,是有两个选项的

看到了该选项,重启时有个勾:重启POE供电。可不可以这么理解,只要不选上这个勾,重启交换机,poe供电是不会断的,是吧?

对,如果不是插拔电源的方式重启,在新版本是可以选择重启是否断开供电的

在控制器的手机端管理页面,如果poe端口接了ap和uck的设备,点击端口,会有“重启”选项(web端没找到这个重启选项)。重启选项是直接将poe端口重启,还是重启ap和uck呢?