PoE(Power over Ethernet,以太网供电)是一种局域网技术,可通过双绞线向受电设备提供直流功率,目前已在在企业与工业应用中得到广泛的应用。据统计,2006年,以太网供电交付量为3200万个端口,到2011年,交付量将增长到1.45亿个端口,年增长率将超过30%。
**IEEE 802.3af:**该标准规定了供电设备可通过以太网向功率在13W以下的受电设备供电。这对于传统的IP电话以及网络摄像头而言足以满足需求,但随着双波段接入、视频电话、PTZ视频监控系统等高功率应用的出现,13W的供电功率显然不能满足需求,为此,IEEE在2005年开始开发新的PoE标准802.3at(PoE Plus)以提升PoE可传送的电力。
** IEEE 802.3at:**可输出2倍以上的电力,每个端口的输出功率可在30W以上,因此可大幅拓宽PoE的应用领域。表1为802.3af与802.3at的对比。虽然目前802.3ats尚未正式推出,但业内厂商以开始推出符合pre-IEEE802.3at标准的器件。

[td=127] [td=216]802.3af(PoE)[td=225]802.3at(PoE Plus)[td=127]分级[td=216]0~3[td=225]4 only and Layer 2[td=127]伏特数[td=216]44~57V DC[td=225]50~57V DC[td=127]缆线[td=216]Unstructured[td=225]CAT-5 or better[td=127]对线数[td=216]2[td=225]2[td=127]受电设备功率[td=216]13瓦[td=225]30瓦[td=127]电流[td=216]350mA[td=225]720mA[td=127]主要应用[td=216]网络电话(3-7W)、WLAN接入点(8-12W)等[td=225]视频网络电话(10-20W)、PTZ视频监控系统(20W)、WiMAX和802.11n接取器(8~45W)、个人电脑(30W+)等

POE的系统构成及供电特性参数,一个完整的POE系统包括:
**PSE:**供电端设备Power Sourcing Equipment
PD:受电端设备Power Device
PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者。
PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端设备,如IP电话、网络安全摄像机、AP及掌上电脑( PDA)或移动电话充电器等许多其他以太网设备(实际上,任何功率不超过13W的设备都可以从RJ45插座获取相应的电力)。
两者基于IEEE 802.3af标准建立有关受电端设备PD的连接情况、设备类型、功耗级别等方面的信息联系,并以此为根据PSE通过以太网向PD供电

POE的两种供电方法 POE标准为使用以太网的传输电缆输送直流电到POE兼容的设备定义了两种方法:

** 中间跨接法( Mid -Span )**

使用以太网电缆中没有被使用的空闲线对来传输直流电,应用于普通交换机与网络终端设备之间,可以通过网线给网络终端设备供电,Midspan PSE(中跨供电设备)是一个专门的电源管理设备,通常和交换机放在一起。它对应每个端口有两个RJ45插孔,一个用短线连接至交换机,另一个连接远端设备.

** 末端跨接法(End-Span),**

是在传输数据所用的芯线上同时传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率。相应的Endpoint PSE(末端供电设备)有支持POE功能的以太网交换机、路由器、集线器或其他网络交换设备。可以预见End-Span会迅速得到推广,这是由于以太网数据与输电采用公用线对,因而省去了需要设置独立输电的专用线,这对于仅有8芯的电缆和相配套的标准RJ-45插座意义特别重大。

:victory:

http://bbs.ubnt.com.cn/?fromuid=3290

支持一下!!

实际使用的POE供电电压各不相同,这个要计算线缆上的电压降,标准里面对这些有规定吗?
POE应该也不是通用的吧

自己加工的12口PSE,输出120W,每端口最大15W,平均10W,支持直流UPS
PSE1212D.jpg

电源电压可以自行设置,带数字电压显示,剩余一些电路板,有需要的可以联系我。一共12组,可以上19寸机架的。
PSE1212D-2.jpg

请问您DIY的这个电源是不是用那种45和78脚供电的RJ45模块改造的?

我刚刚在淘宝上买了一种带外壳和DC并联接口的,但是只有8个RJ45,45和78脚供电,我打算拿它来配上一个18V/5A的电源专门用来给UBNT的网桥集中供电。

POE供电交换机。、、、

是45,78供电的,淘宝上的没有加过流保护的自恢复保险,但是凑合着用没问题。不超过30米没有必要18V,15V足够了,还可以配蓄电池当UPS用

是的,不长的网线连接网桥时,15V供电时网桥温升会更低一些。

我这里有两个10米长度网线的AP直接就用13V电源供电竟然也能工作正常!也不知UBNT的网桥最低稳定工作电压是否可以下到12V以下?

UBNT的网桥最低稳定工作电压可以9V,但是电流要保障足够。M2系列非HP高功率版本只需要500mA,其实也超过了802.3af规定的350mA,距离短时没影响。HP版本的需要6W左右,接近700mA,可能需要电压高一些。因此不建议到9V,最少12V吧,比较好配合蓄电池。一般我使用14.2V,加一个肖特基二极管用14.5V,普通整流二极管14.9V防止停电是电源倒流。